当前位置:首页 > 动态资讯 > 通知公告 > 综合管理

南宁市轨道交通工程2021年8月份质量安全检查情况通报——南住建〔2021〕554号

发布时间:2021-09-27 11:05     来源:南宁市住房和城乡建设局    【 字体:

2021年8月份南宁市轨道交通工程质量安全监督执法检查工作正常开展,8月5日,广西自治区住建厅开展了2021年第二次在建城市轨道交通工程质量安全检查。8月20日,我局会同市应急管理局、市建管中心联合开展了8月份质量安全联合检查。本月共监督检查轨道工地67个/次,填写监督记录58份,下发整改通知书9份。现将本月监督检查情况通报如下:

一、总体情况

从检查情况看,我市轨道交通在建工程质量安全总体基本处于受控状态,但部分机电工区在分部工程验收、土建工区子单位工程预验收中仍存在较多质量问题,个别工区未完善汛期安全隐患问题排查清单及措施清单,对工程安全隐患的排查和工程质量安全管理工作需进一步加强。

二、存在主要问题

(一)管理行为方面存在的问题

1.个别工区附属深基坑专项施工方案各出入口未分开编制。

2.部分工区未提供防汛检查隐患清单、隐患排查整改纪录。

3.部分监理标段旁站记录无重大危险源内容。

4.部分工区危大方案安全管理档案未完善。

5.个别工区危大工程专项施工方案经专家论证并按专家意见修改后,未经监理单位二次审核和审批。

(二)安全方面存在的问题

1.部分工区管线保护悬吊支架局部变形。

2.金象大道站B出入口基坑钢支撑未及时架设,且开挖至基底未及时施作底板。

3.江南公园站附属C出入口施工场地与周边相邻近的房建工地缺分界分区线,没有相应的隔离措施。

4.部分工区施工开挖管沟未按设计坡度放坡,管沟周边缺安全防护措施,局部管沟边土方未堆放在安全距离外。

5.部分工区临时用电配电箱 PE 线接线松动,未使用线鼻子进行连接;临时用电电缆随意拖地,挂在钢管架、钢筋等部位上无绝缘措施。

6.部分工区现场进行电焊施工时周边堆放易燃气瓶、方木等可燃物。

7.部分工区出入口、物业用房等临边、洞口未设置防护措施或局部防护缺失。

8.部分工区基坑上下通道搭设不规范,个别工区工作井开挖面无人员上下通道。

9.部分工区外脚手架脚手板未满铺,防护网破损。

(三)质量方面存在的问题

1.部分工区路缘石缝宽不均匀,个别有缺棱掉角现象。

2.部分工区雨污水检查井内积淤或建筑垃圾未清理,未施作防坠网、安全警示装置。

3.部分工区道路恢复基层平整度较差,个别工区沥青路面恢复工程边缘位置碾压不到位,接茬位置不平整。

4.部分工区施工缝预埋止水钢板转接处搭接焊未满焊。

5.部分土建工区附属结构子单位预验收中存在结构表面蜂窝、麻面未处理;渗漏点堵漏效果不佳;堵漏针头及溢出堵漏浆液未处理;变形缝处漏水等质量问题。

6.部分工区存在设备区地砖破损、污染;穿墙线缆未做防火封堵;消防管与支架胶垫缺失;管道防火涂层不均匀;设备区水沟盖板缺失;设备固定螺栓缺失或安装不到位等问题。

7.部分工区车站公共区局部地砖边缝有湿渍。

(四)文明施工方面存在的问题

1.部分工区大部分围挡已拆除,有较大面积裸露黄土未覆盖,建筑垃圾和生活垃圾未清理。

2.部分工区现场路面破除作业未采取湿式作业,有扬尘现象。

3.部分工区围挡内污水漫溢至市政道路上。

4.部分工区部分围挡公益广告破损。

三、对问题的处理及建议

对检查发现的问题(详见附件1、附件2),检查组已下发处理意见,由建设单位组织施工和监理单位按照下发的勘验记录、整改通知书要求逐项限时整改,落实安全质量管控措施,限时对隐患进行消除、整改并及时回复市建管中心。

四、下一步工作要求

(一)请全市轨道交通工程各参建方进一步加强施工质量、安全管理工作,针对本次检查发现的问题,举一反三、全面整改,确保施工质量安全全面受控。

(二)9月份为全国“质量月”活动月,要求各工区、各参建单位积极采取有效措施,通过宣传发动,学习教育,集中整治,树立典型等手段,使“质量月”活动富有成效,从而进一步加强工程质量安全管理,切实提高建设工程质量安全水平。

(三)严格按照疫情防控要求,抓紧抓实抓细疫情防控各项措施,严防出现疫情反弹。

(四)请市轨道公司督促各线指挥部、各工区全面落实整改,于2021年9月25日前汇总报告整改情况。



附件:1.2号线、3号线、4号线一期工程检查发现问题汇总表

      2.5号线一期工程检查发现问题汇总表  



南宁市住房和城乡建设局

2021年9月26日   



公开方式:主动公开                                             

  南宁市住房和城乡建设局办公室                                          2021年9月27日印发  





附件1

2号线、3号线、4号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

2号线(玉洞-西津)土建7标

1.附属深基坑专项施工方案各出入口未分开编制。

2.8月份隐患排查整改纪录滞后。

3.监理旁站纪录无重大危险源内容。

4.3号风亭部分坑洞口采用模板封闭不规范,悬吊支架局部变形,负一层照明不足,侧墙防水基面不平整。

5.施工产生扬尘被市民投诉到市长热线。

由监理单位督促施工单位限期整改。


2

3号线01标土建3工区

1.基坑周边局部两边防护不到位。

2.现场建筑垃圾未及时清理。

3.现场建筑材料未归类码放整齐。

4.现场有积水未及时清扫。

由监理单位督促施工单位限期整改。


3

4号线01标土建2工区

1.部分雨水井和污水井警示标志安装方向不正确及未装防坠网。

2.部分雨水井和雨水井井底建筑垃圾未清理。

3.个别检查井井周边未井圈砌体未抹灰。

4.个别污水井有雨水管错接。

5.个别污水井盖安装过低。

6.下沉广场夹层顶板有湿迹及堵漏针头未切除。

7.部分出入口和换乘通道侧墙有渗水。

8.下沉广场有积水未及时抽排。

9.局部堵漏枕头未及时割除。

由监理单位督促施工单位限期整改。


4

4号线01标土建3 工区

1.通源路站1号风亭侧雨水检查井底部积淤。

2.通源路站B号出入口侧雨水检查井踏步设置不规范。

由监理单位督促施工单位限期整改。


5

4号线01标土建4工区

1.金象大道站B出入口基坑开挖到底未及时施作底板。

2.B出入口基坑局部钢支撑和围檩未架设。

3.基坑局部无临边防护。

4.基坑无上下人专用通道。

下发执法检查责令整改通知书(2021第2001549号)责令施工单位限期整改。


6

4号线01标土建5工区

1.玉象路站部分雨污水检查井警示标志卡在防坠网内不能正常弹出。

2.部分辅道上的检查井盖被污染字样不清。

由监理单位督促施工单位限期整改。


7

4号线01标土建6工区

1.飞龙路站YL19、Y29等检查井内积淤未清理。

2.部分雨污水检查井警示标志卡在防坠网内不能正常弹出。

由监理单位督促施工单位限期整改。


8

4号线02标机电8工区

那洪立交站:

1.下沉广场局部临边防护缺失。

2.下沉广场有积水。

由监理单位督促施工单位限期整改。


附件2

5号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

5号线01标土建1工区

1.国凯大道站大部分围挡已拆除,有较大面积裸露黄土未覆盖,建筑垃圾和生活垃圾未清理。

2.现场路面破除作业未采取湿式作业,有扬尘。

3.部分路缘石缝宽不均匀,个别有缺棱掉角现象。

4.拆除围挡后路面有膨胀钉头突出未处理。

由监理单位督促施工单位限期整改。


2

5号线01标2工区

1.站点右侧辅路旁较多建筑垃圾未清理。

2.侧分绿化带内的检查井未完成,存在局部黄土裸露现象。

3.站点右侧施工作业面未完成围挡设置,未按要求设置公益广告。

4.管理用房外架设置不规范,防护网有破损。

5.部分沥青路面恢复工程边缘位置碾压不到位,接茬位置不平整。

6.工务用房填充墙构造柱箍筋未箍入主筋。

7.楼层边悬空部位未进行临边防护。

8.楼房内临时用电电缆随地随处乱挂,且与钢管、钢筋接触时无绝缘措施。

9.排水管Y13-Y14沟槽边坡未按设计及规范要求放坡,且坡顶堆土过近过高。

10.梁底匏斜砌不符合规范要求。

下发执法检查责令整改通知书(南住建改2021第0002488号)责令施工单位整改。


3

5号线01标土建3工区

1.车站顶部分基坑缺临边防护,部分临边防护不牢固。部分电缆随意拖地布置。

2.施工现场材料堆放较为凌乱,没有做到工完料清。

3.施工现场的黄土未覆盖。

4.江南公园站附属C出入口施工场地与周边相邻近的房建工地缺分界分区线,没有相应的隔离措施。

5.江南公园站附属D出入口施工场地围挡把高棠路与壮锦大道交叉处收水井围进工地,影响高棠路路面排水。

由监理单位督促施工单位限期整改。


4

5号线01标土建4工区

1.排水检查井缺井座。

2.排水检查缺防坠网、安全警示装置。

3.排水检查部分爬梯安装不正确。

4.排水检查内部分模板未拆除,井内垃圾未清理。

5.排水检查井室内排水管头不平整。

6.正在施工的电力管沟放坡过陡,管沟周边缺安全防护措施,其中有一条电力管沟边坡顶堆土过近过高。

7.施工现场部分建筑材料堆放凌乱。

由监理单位督促施工单位限期整改。


5

5号线02标土建5工区

1.五新区间风井旁道路基层平整度较差,在旧路面上原施工风井时埋设的管线未拆除,布设的铁件没清理。

2.区间风井道路恢复工程人行道局部下沉,局部收水井井壁不平整、不直顺,路缘石进水侧被砼阻塞。

3.区间风井周边施工现场部分裸土未覆盖,主干道浮土较多未清理,东门门口周边道路污染未清理。

由监理单位督促施工单位限期整改。


6

5号线02标土建6工区

1.工地围挡广告局部破损。

2.大学东路往新阳路方向围挡内污水漫溢。

3.工地内黄土裸露未覆盖。

由监理单位督促施工单位限期整改。


7

5号线02标土建7工区

1.1号、2号风亭堵漏针头未处理。

2.M出入口楼梯及物业用房楼层、楼梯局部临边无安全防护。

3.车站负二层设备层侧墙和负三层洞门有湿迹。

4.轨行区有湿迹。

下发执法检查责令整改通知书(2021第2001602号)责令施工单位限期整改。


8

5号线02标土建8工区

一、施工单位

(一)管理行为

1.未提供以下资料:防汛专项物资清单;顶管施工过程施工记录及测量复核记录;顶管管节进场检验记录,不能体现材料进场检验内容及质量合格情况。

2.未及时清理下沉广场积水。

3.换乘通道部分雨污管缺失防坠网。

(二)质量方面

1.盾构井处钢筋混凝土外墙水平施工缝的预埋止水钢板转接处搭接焊未满焊。

(三)安全方面

1.施工用电:换乘通道施工场地内空压机分配箱 PE 线接线松动,未使用线鼻子进行连接。

2.安全防护:基坑上下施工通道搭设不规范;基坑处进行电焊施工,易燃气瓶、方木堆放混乱,缺失消防措施,存在较大安全隐患。

3.文明施工:未对砂石料堆放进行覆盖;现场未开启喷淋系统。

二、监理单位

1.矩形顶管监理细则缺失公司技术负责人签字。

2.危大方案安全管理档案未完善,缺失监理对专家意见修改完善后的确认。

下发执法检查责令整改通知书(2021第2001536号、2021第2001538号)责令施工单位限期整改。


9

5号线02标土建9工区

1.人行道填土未压实。

2.雨水支管基槽有积水,未做垫层下放支管。

3.人行道路缘石尺寸不统一,且安装不平顺。

4.F、H出入口临边防护不到位。

5.E出入口北侧、东侧无围挡。

6.E出入口无施工污水排放或沉淀措施。

7.物业用房局部无临边防护,电梯井临边防护措施无固定措施,井内无水平防护措施。

8.外架脚手板未层层满铺。

9.物业用房二层屋面积水未及时抽排。

10.施工现场局部检查井口,集水池无封盖措施。

下发执法检查责令整改通知书南住建改2021第2001548号限期整改。


10

5号线03标土建10工区

1.现场局部有扬尘。

2.大门口局部有污染。

由监理单位督促施工单位限期整改。


11

5号线03标土建11工区

1.部分围挡公益广告破损。

2.现场局部裸土未覆盖。

由监理单位督促施工单位限期整改。


12

5号线03标土建12工区

1.部分围挡公益广告破损。

2.现场局部有扬尘

由监理单位督促施工单位限期整改。


13

5号线03标土建13工区

1.车站北侧板房拆除建筑垃圾未清理。

2.邕宾立交站A口变形缝处渗漏。

3.2号风亭部分应急爬梯未安装。

由监理单位督促施工单位限期整改。


14

5号线03标土建14工区

1.A、B、C号出入口变形缝局部积水,侧墙堵漏针头未清理。

2.1、2号风亭局部渗漏点堵漏效果不佳。

3.1、2号风亭格构柱未切平,表面蜂窝、麻面未处理。

4.B2出入口挡墙施工工人未戴安全帽。

5.要求尽快恢复降桥-昆仑路口雨水篦子。

由监理单位督促施工单位限期整改。


15

5号线03标土建15工区

一、施工单位

(一)管理行为

1.管廊危大工程专项施工方案经专家论证后,未经监理单位二次审批,未完成审核程序。

2.施工员、质量员等管理人员未对管廊施工记录进行复核签认。

3.未提供以下资料:防汛安全隐患排查问题清单;防汛应急预案监理审批记录;6、7月份安全隐患排查记录。

4.电力管廊净化场排水沟存在淤堵现象,接排市政管网的检查井盖被覆盖。

(二)安全方面

1.施工用电:顶管施工区域一个开关箱缺失配电图,PE线接线端未使用线鼻子进行连接。

2.1号工作井上下作业人员未戴安全帽。

3.3号工作井开挖面无人员上下通道。

二、监理单位

1.监理人员未对管廊施工记录进行复核签认。

2.未提供以下资料:防汛安全隐患排查问题清单;管廊危大工程专项监理实施细则监理内部人员交底记录。

下发2021第2001542号责令整改通知书,责令施工单位限时整改;下发2021第2001543号责令整改通知书,责令监理单位限时整改。


16

5号线01标机电1工区1分部

1.屋面空调无排水措施。

2.屋面分隔缝损坏脱落。

3.部分推拉窗未安装防脱落装置。

由监理单位督促施工单位限期整改。


17

5号线01标机电1工区2分部

1.司乘休息室电井房无水平防护措施。

2.工建料棚地台局部有开裂,雨水篦子盖板与地台衔接不平顺。

3.部分推拉窗未安装防脱落装置。

4.汽车库屋面面层无分隔缝。

5.司乘休息室天面部分管线支架未固定,局部排水管底部未做防护。

6.司乘休息室房间门框局部注胶溢出未清理。

7.连廊电缆桥架局部缝隙较大。

由监理单位督促施工单位限期整改。


18

5号线01标机电5工区

1.地砖局部开裂脱落(通道、排水沟等处)。

2.墙面局部被污染,涂料漏涂或色差明显。

3.部分预留洞口未封闭或封闭不严实。

4.楼梯边缘挡水条未施作。

5.部分管线外观被污染,消防管与支架部分缺胶垫。

6.房间开关距门边距离过大(大于20cm,达40-70cm)。

7.部分设备缺固定螺栓,部分螺栓安装不到位。

8.部分桥架盖板不完整,托架歪斜。

9.部分设备间门破损、脱漆。

由监理单位督促施工单位限期整改。


19

5号线02标机电13工区

1.广西大学站:会议交接班室门未安装;照明配电室有积水。

2.新秀公园站:设备区风管吊杆与线缆相触碰;环控电室穿墙桥架周边无防火封堵。

3.五一立交站:多联式空调桥架局部盖板未安装牢固;蒸发段设备冷凝水未能正常排入排水沟。

由监理单位督促施工单位限期整改。


20

5号线03标机电18工区

1.部分管线外观被污染,消防管与支架部分缺胶垫。

2.房间开关距门边距离过大(大于20cm,达30-50cm)。

3.部分设备缺固定螺栓,部分螺栓安装不到位。部分接地接头松脱,部分接地干线在排水沟内。

4.部分空调送风管、桥架托架歪斜,部分托架螺帽数量不足、松动。

5.车站内的雨、污水管道接入市政检查井井筒内时管道伸入过长,且管口周边不平整,存在较多空隙。场地内排水检查井缺井盖。

6.部分管道防火涂层不均匀平整,部分保温层包裹不密实。

7.竣工图未完善。

存在问题有监理单位督促施工单位立即整改。


21

5号线03标机电19工区

1.部分管线外观被污染,消防管与支架部分缺胶垫。

2.房间开关距门边距离过大(大于20cm,达30-40cm)。

3.部分设备缺固定螺栓,部分螺栓安装不到位。

4.部分空调送风管、桥架托架歪斜,部分托架螺帽数量不足、松动。

5.车站内的雨、污水管道接入市政检查井井筒内时管道伸入过长,且管口周边不平整,存在较多空隙。

存在问题有监理单位督促施工单位立即整改。  


22

5号线03标机电20工区

1.降桥站:公共区局部地砖边缝有湿渍;A、B号出入口飞顶下材料堆放混乱;设备区局部水沟盖板破损;站厅B端信号间地砖局部破损;设备间地砖未勾缝;站厅B端风道地面局部积水;防火门空鼓,防火门槛未收口。

2.狮山公园站:信号值班间饰面砖局部破损、松动;设备区排水沟盖板部分缺失,局部盖板安装不平整。

3.虎邱站:负一层OA配电间吊顶、饰面砖未安装完成;负一层安检设备存放间吊顶未安装完成,杂物堆放混乱;负二层商用设备通信间局部踢脚线缺失,房间内建筑垃圾未清理。

4.小鸡村站:负二层环控机房部分排水沟盖板缺失,地漏破损,排水不畅,水池饰面砖破损;负二层环控电控室及旁边备用间隔墙底端污染面较大;楼梯踏步部分饰面砖松动、勾缝不饱满。

由监理单位督促施工单位限期整改。


23

5号线站台门项目

五一立交站、明秀路站地面砖及站台门槛存在部分绝缘测试不符合要求。

下发执法检查责令整改通知书(南住建改2021第0002438号责令施工单位整改。




南宁市住房和城乡建设局 主办 版权所有 电话:0771-5620306

地址:南宁市青秀区金湖路59-1号 邮政编码:530028

备案号:桂ICP备19009397号 网站标识码4501000033

本站信息未经允许,禁止转载! 推荐分辨率:1440X900